Posted 21 Jul 2021 Estou fazendo o curso de eletrônica geral, e pretendo montar o projeto da fonte ajustável de 30v 5A. Nas explicações das aulas, foi explicado que em um transformador com 4 fios no primário e 3 no secundário, que para 110v dá para utilizar apenas um enrolamento ou os dois, obtendo assim metade da corrente suportada ou a total. Mas a minha região é de 220v, sei que devo fazer um jumper em 2 dois fios do primário, mas minha dúvida é se o transformador vai me fornecer os 5A ou apenas fornecerá 2,5A? 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 22 Jul 2021 Olá Junior, em seu caso deve ligar ambos enrolamentos do primário em série como você disse. Como vai percorrer corrente por ambos enrolamentos você terá o total de corrente no secundário. 1 Share this post Link to post Share on other sites